          设置要求
          1消防给水泵消火栓泵喷淋泵消防转输泵
          2消火栓系统与自动喷水灭火系统宜分开设置消防泵
          3一用一备二用一备
          4可不设备用泵的规定新规中有变化的地方建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑

          如何选用
          1产?#20998;?#37327;流量Q扬程H满足要求
          2Q-H?#38405;?#26354;线无驼峰无拐点零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%且宜大于设计压力的120%
          3出流量为设计流量的150%时其出口压力不应低于设计工作压力的65%
          4采用电动机驱动的消防水泵应选择电动机干式安装的消防水泵
          5同一泵组选用同型号水泵且工作泵不宜超过3台

          串联和并联
          1串联将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且泵同时运行流量不变增?#21451;?#31243;采用相同型号相同规格的消防泵开启顺序按水流方向先开启前面的后开启后面的
          2并联?#25945;?#25110;以上的泵同时供水扬程不变增大流量但单台泵的流量下降采用相同型号相同规格的消防泵
          ?#27169;?br /> 消防水泵的吸水

          1应采用自灌式吸水即泵轴?#27597;?#31243;要低于水源的最低可用水位
          2消防水泵从市政管网直接抽水时应在消防水泵出水管上设置有空气隔?#31995;?#20498;流防止器
          3当吸水口处无吸水井时吸水口处应设置旋流防止器

          消防水泵的管路布置要求

          1吸水管吸水管应保证不漏气吸水管?#25945;?#20559;心异径管顶平接避免形成气囊吸水管喇叭口在消防水池最低?#34892;?#27700;位下的淹没深度不应小于600mm当采用旋流防止器时不应小于200mm
          2出水管应设止回阀明杆闸阀用蝶阀时应带有自锁装置
          3消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍且不应低于1.60MPa消防水泵吸水管宜设置空表压力表或真空压力表压力表的最大量程应根据工程具体情况确定但不应低于0.70MPa真空表的最大量程宜为-0.1MPa
          4流量和压力测试装置消防水泵流?#32771;?#27979;装置的计量精度应为0.4级最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管并应采取排水措施

          消防水泵的启动装置及动力控制
          1消防水泵应能手动启??#21644;自动启动且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min消防水泵不应设置自动停泵的控制功能停泵应由具有管理权限的工作人员根据火?#21046;?#25937;情况确定
          2消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动
          3消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系?#36710;?#24555;速启闭装置等

          消防水泵控制柜的设置要求
          1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
          2当自动水灭火系统为开式系统且设置自动启动确有困难时经论证后消防水泵可设置在手动启动状态并应确保24h有人工值班
          3消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施
          4消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时防护等级不应低于IP30与消防水泵设置在同一空间时不低于IP55
          5消防水泵控制柜应设?#27809;?#26800;应急启泵功能机械应急启动时应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作

          消防水泵的动力装置
          1消防泵消防稳压泵及消防转输泵应有不间?#31995;?#21160;力供应?#37096;?#37319;用内燃机作为动力装置
          2消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s一?#36820;?#28304;与内燃机动力的切换时间不应大于15s

          消防水泵安装前检查
          1外观质量表面光滑无缺陷大红漆尺寸型号与图纸设计说明一致
          2材料?#21644;?#22771;球墨铸铁叶轮青铜或不锈钢旋转时抗疲劳抗?#36136;[阅?#22909;
          3结构牢固?#23376;?#32500;修和更换零件?#34892;?#36716;方向的箭头最低位置有放水旋塞
          4机械?#38405;?与设计型号一致轴封良好无线状泄漏
          消防水泵控制柜功能满足设计要求表面平整?#21487;?#22343;匀面板上按钮齐全且有功能标示

          消防水泵的安装
          1工种交接安装前对基础进行复核检查
          2安装前对水泵进行手动?#22363;?检查灵活性
          铁军科教集团是集建筑行业人才培养企业管理咨询软件服务为一体的综合性科技教育集团
          专业为建筑企业提供全国注册建造师注册消防工程师造价工程师岗位技能企业管理等培训课程全国211工程985工程类院校的学历教育企业人才定制化培养装配式人才培养BIM团队打造及标准化工地VR安全模拟专业方案以建筑培训+互联网服务+落地资源整合模式构建建筑业信息生态圈
          ?#38431;?#22823;家认准铁军前来洽谈

          使用高级回帖 (可批?#30475;?#22270;插入视频等)快速回复

          您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

          本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

          发帖时请遵守我国法律网站会将有关你发帖内容时间以及发帖IP地?#36820;燃?#24405;保留只要接到合法请求即会将信息提供给有关政府机构
          快速回复 返回顶部 返回列表
          ʱʱʿֽ
          <dl id="rnbf3"></dl>

              <div id="rnbf3"><tr id="rnbf3"><mark id="rnbf3"></mark></tr></div>

                  <em id="rnbf3"><ol id="rnbf3"><thead id="rnbf3"></thead></ol></em>
                  <dl id="rnbf3"></dl>

                      <div id="rnbf3"><tr id="rnbf3"><mark id="rnbf3"></mark></tr></div>

                          <em id="rnbf3"><ol id="rnbf3"><thead id="rnbf3"></thead></ol></em>